结防科向消杀科学习.我县学校结核病每年有4-5例.发现排菌学生后现场消毒采取的方法无统一规定.我们采取空气消毒紫外线.(教室.宿舍)桌面,床75%酒精檫试.过氧已酸要雾化喷杀.无雾化设备.请问:1.空气紫外线消毒.用多少瓦灯管.距地面多少米每空间消毒多长时间.每次可消毒多少空间(立方米).? 2.还有啥更好的办法?

也就是说出厂新灯功率>30W灯,一米处的照射量是≥90Uw/cm2;功率>20w灯,一米处的照射量是≥60Uw/cm2;功率150灯,一米处的照射量是≥20Uw/cm2

TOP

Uw是什么?--------微瓦

与功率>30W中的W是什么关系?---------如果我记得没错的话,1瓦(w)=1000000微瓦(uw)

[em01]
加强基层疾控队伍建设,共创疾控事业辉煌明天!

TOP

要求出厂新灯辐射253.7nrn紫外线的强度(在距离1米处测定,不加反光罩)为:功率>30W灯,≥90Uw/cm2;功率>20w灯,≥60Uw/cm2;功率150灯,≥20Uw/cm2。由于这种灯在辐射253.7nrn紫外线的同时,也辐射一部分184.9nm紫外线。故可产生臭氧。问题:Uw是什么.与功率>30W中的W是什么关系

TOP

室内空气

紫外线照射

臭氧消毒

0.5%过氧乙酸薰蒸

1W/m3

30mg/m3

1g/m3

30min60min

30min

120min

<消毒技术规范 >非芽孢污染场所、污染物品的消毒处理方法与剂量中

紫外线照射1W/m3

照此60平方米教室6只30W 紫外线即可